一个S7-300系统PROFIBUS DP网中,采用ET200M做为从站,DP网频繁出现掉站现象,试分析故障产生的原因。
下周初结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
DP网频繁掉站主要原因还是以下几个方面:
1、主站DP端口接线是否虚接,建议端子重新拆除接线保证网线接口处无毛刺防止虚接或者屏蔽层处主线短路。
2、检查去200站的中继是不是工作正常,接线是否规范。
3、检查主站DP模块或更换一块备用模块看一下是不是可行。
4、检查从站DPDP端口接线是否虚接,建议端子重新拆除接线保证网线接口处无毛刺防止虚接或者屏蔽层处主线短路。
5、主站与从站分别检查一下24VDC供电是不是正常,外部I/O进线是不是有接地情况。
总结:在以前的生产线(老线材)工作时偶遇到过这种情况,有时一天也不出事,有时一个班就出现几次事故,按照前4条检查没有问题,后来我到现场把所有的·24VDC进入PLC的信号及电源线进行了一次全面的检查,在排除了以上原因造成的事故外果然发现一处电源线供电24VDC正极的包扎的绝缘胶布脱落与现场的机械设备有接触的情况,重新处理后一直运行到现在也没有再次发生过类似的故障。后来到其他车间进行检查时也曾发生过这类事情。在东北曾遇到过因为DP模块损坏但偶尔能够通讯不定时发生掉站,检查发现因为网线与动力电缆走的一个槽,因为一个加油机在运行时电缆破损与电缆槽虚接打火造成几个设备不定时掉站,更换模块后正常。