新代数控系统5轴机,回零可以完成,运行时Y轴正向动一点就报警软体超行程, 点击:812 | 回复:12



lixse

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2009年4月21日
发表于:2010-03-13 19:57:00
楼主
新代数控系统5轴机 ,回零可以完成,运行时Y轴正向动一点就报警软体超行程,该怎样设置?我是新人,求各位前辈多多指教,小弟不胜感激。



gsk133

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:272
  • 注册:2008年8月26日
发表于:2010-04-02 10:40:48
1楼

检查Y轴回零后设置当前坐标是多少?系统Y轴软限位参数设置?

移动工作台方向是否超出软限位设置的极限

lixse

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2009年4月21日
发表于:2010-06-23 06:09:42
2楼
多谢:-)

SYNTEC1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2010年5月28日
发表于:2010-07-02 17:10:32
3楼
参数2403重新设置

SYNTEC1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2010年5月28日
发表于:2010-07-02 17:20:21
4楼
 取消以前设定范围,检查参数2403,设成99999999,按RESET键有效; 
用手轮慢速移动工作台往正方向走,直到碰到硬体挡块跳出超过硬体正向极限警报,按住硬体极限解除键,再反向移动工作台返回到超过硬体极限警报消除处,继续移动2mm至5mm的距离,把当前机械坐标Y轴的值设入到参数2403中去(按RESET有效),问题就解决了   希望对你有用 

fangjianping007

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年12月11日
发表于:2011-10-27 10:09:09
5楼

先看看是什么报警,再维修

要有报警说明书

纵横军团-怀念

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2010年7月27日
发表于:2011-11-19 15:02:40
6楼
同意四楼观点

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师