键盘鼠标
为什么接触器线圈不能和同电压等级的信号灯并联?我并联了以后发现有时候指示灯不会亮,有时候接触器不吸合,望高手解答
ZHENZHEN12
你一并联的话势必会影响通往接触器的电流,电流达不到额定值的话也会造成接触器不吸和呀!
lianhuichen
CJC365536571
天鸟
小号C
qinyk
ccnaxm
因为你的接触器线圈和信号灯并联后与供电整体回路里是呈串联一组部件,所以会有此现象.只有并联后,再直接与电源并联,肯定OK!
2009-10-7
zaxife
我们公司的交流接触器,线圈电压交流220伏的,并220伏的LED指示灯一直都正常工作,没发现楼主所说的情况。
建议你检查线路或者检查继电器接点是否接触不良导致接触器不吸合吧。
lz6b425
小小电工`
如果用变压器了可能出现电源容量不够,不然就是接线接错啦
liulihuiy
应该是电源的容量太小。
golemsong
我以前也用380V的,也是并联,从没有这种情况。(正泰或人民电器的接触器)。
所以我不知道,也来学习学习。
斩波器
同意9楼的意见,希望解决后能给个回复。
普洱茶
gaozhibo
wanzeyuju
海纳百川
你的隔离变压器容量太小。
liuyujunn
李洪亮139360
我也经常 并联使用 没什么问题 啊你有可能线路不对 或是线路接触不良 好好检查一下
肖忠