施耐德ATV71变频器故障 点击:1501 | 回复:0



台达变频器

    
  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-27 20:38:49
楼主

我现在手上有台施耐德ATV71-90KW的变频器,最初是电源板烧了,但现在板修好后,我在0V-24V加24V直流电,报NLP故障是正常的,但我现在加540V直流电在驱动板上的时候,自检通过后要报"CRF2"充电可控硅故障,我上好整机上380V电还是报充电可控硅故障,但是有充电的状态,且PO于PC-两端有540V左右的直流电;

现在手上又有一台ATV71-110KW的变频器,在主回路的P端和N端加540V直流电报充电可控硅故障(CRF2),断开直流电后,我通380V的三相交流电,还是报充电可控硅故障(CRF2),且可控硅没有充电的过程。PO于PC-两端有540V左右的直流电压,请高手指点一下是哪里的问题,我电源板,充电板,模块,可控硅都是换的新的。在下不胜感谢!!!!!!!!!!1



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师