我现在手上有台施耐德ATV71-90KW的变频器,最初是电源板烧了,但现在板修好后,我在0V-24V加24V直流电,报NLP故障是正常的,但我现在加540V直流电在驱动板上的时候,自检通过后要报"CRF2"充电可控硅故障,我上好整机上380V电还是报充电可控硅故障,但是有充电的状态,且PO于PC-两端有540V左右的直流电;
现在手上又有一台ATV71-110KW的变频器,在主回路的P端和N端加540V直流电报充电可控硅故障(CRF2),断开直流电后,我通380V的三相交流电,还是报充电可控硅故障(CRF2),且可控硅没有充电的过程。PO于PC-两端有540V左右的直流电压,请高手指点一下是哪里的问题,我电源板,充电板,模块,可控硅都是换的新的。在下不胜感谢!!!!!!!!!!1