我们厂是低供高量,也就是高压计量,抄表是在高压室里面抄。变压器1250KVA。
下面是一个月的收费单,帮忙看下,这些数据有没有什么问题? 我第一次看这个单啊,看不大明白。
户号:********** | 户名:********* | |
抄表段:26004008 | 地址:福建长乐市漳港镇 | |
抄见: 3392 | 电度:399000 | 总金额:258426. 08元 |
峰度:141000 | 力率:0 . 96 | 电价:0 . 545 |
谷度:123000 | 奖罚:—1928 . 72 | 退补: |
峰谷差费:2899 . 8 | 基本电费:40000 | 08.07.14 抄表 |
我琢磨了下,好象是这样算: 基本电费 + 电度*电价 +峰谷差费 + 奖励 = 总金额
有几个地方不太明白:
1、抄见和电度的关系?
2、 峰度和谷度是怎么计算出来的? 峰谷差费是怎么得来的?
3、力率是个什么概念?好象是发电机的功率因数吧。难不成要按0.96的功率因数进行补偿? 奖罚怎么计算?
4、基本电费? 按福建省工业用电变压器每KVA 16元计算,应该是2W才对,怎么是4W了?
手动投入也试过的,投入后明显是过补偿啦,功率因数大于1了。不知是手动投入了几组?
供电局的计量一般是没有错的,出现这种情况,第一是你厂的用电量太少了。功率因数补偿装置是根据供电电流来决定投入的电容组数。根据实践,当电流低于50A时,补偿器将不动作,或者是动作后功率因数就超前然后自动退出,因为投入一组的电容容量一般是32KVAR,就有40A左右的电流,超过实际需要补偿的容量,这就造成了用电电流少的时段无功大。第二你可以查下你们车间的三相电流是否平衡,一般的电容补偿控制器是只用了一个电流互感器作取样检测,当三相不平衡时,补偿当然达不到效果。对第一种原因,你可以把电容柜改成单个电容一组,实现少用电时合理补偿。对第二种情况,保证在各时间段三相平衡。还要注意的是调整补偿器,要保持车间的先投,车间的电容投完不够用时才可投入配电所的电容。加强每天记录,每天在早上在供电公司表上抄当日总有功和总无功,然后计算出前一天功率因数。发现异常及时查找。根据你的用电量,如果作上述调整,应该不会被罚款。