首页 上一页 1 2 下一页 尾页

配电房全厂2000A 总空开跳闸了。不知道什么原因? 点击:15733 | 回复:30



七彩阳

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-06-01 09:00:23
楼主
昨天我们厂配电房全厂2000A 总空开跳闸了。不知道什么原因?
       公司两台1250KVA变压器 + 铜排 + 2000A断路器3个 + 电容补偿柜 + 各分柜刀闸 + 三极400A空开多个。平常最大使用1000A,一般都在700多,功率补偿通常都开在 1到滞后 0.9之间;
变压器运行在第二档位,也就是10000V档。前段时间测量的电压数据是378 V ,因有锅炉两台大功率电机启动冲击电流,所以有12V左右的电压降。 实际上是365-378。变化频率在5分钟降一次。到各设备减去电缆本身有7-8伏的电压降,实际在356-371。
   昨天我正在办公室用着电脑,突然断电,电话联系确认没有停电,然后马上带上工具奔赴配电房: 电柜上变压器输出指示亮着,总开跳了。 
  把功率补偿挡位开到很小,然后就准备合闸。因为想到公司90%设备断电后都会自动停机,通电启动的设备少之又少,且都是小功率的,所以就没有去断开负荷。
  按储能——合闸——“啪”吓我一跳,又跳了。
        一想,完了,出问题了。首先想到的就是有短路。 然后就逐个逐个排查:
1、先把所有柜门打开,检查铜排有无明显放电痕迹,因为怕有老鼠跑到铜排上面去。检查结果没有;
2、把配电房各分柜刀闸断开,然后把刀闸下级各空开断开,再到厂区各用电设备处断开闸刀;
3、合总闸:储能——合闸, OK 电压升高了,410V。
4、再合电房各分柜刀闸,OK
5、检查每个刀闸下面铜排电压,410。合刀闸下面各路电缆的400空开。OK
6、然后到厂区各设备现场,一个一个的。先检查电压,再合闸。OK
全厂恢复供电。总共耗时 1小时5分。弄得我一身汗。
            有几个问题:
1、第一次跳闸的原因? 有确认外面高压没有问题。难道说是电压太低引起?
2、有少许负荷,负荷不大的情况下, 应该不算带负荷启动。第一次合闸合不上去的原因?
3、原先带上负载电压378V,就这样折腾一次,电压升高了将近20V。
     现在配电房,电压空载情况下410V,带上负载402V,到各用电设备394。想知道电压升高的原因?



今夜有风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 1060回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1936
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2008-06-14 12:15:34
21楼
1台1250KVA变压器平常最大使用1000A  是不是有点低  变贴不合算

神奇88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1244
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-06-14 17:10:12
22楼

这个问题说法就多了哦,

1,总开关出了问题.

2,过流了.

3,失压等等.

刘一刀

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 197回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:769
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2008-06-19 17:36:18
23楼

楼主真细心!!!!!!!!!!!!!11

 

mafei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2008-06-19 20:54:47
24楼
学习了。楼主真是细心人

wjml

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:838
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2008-07-01 20:09:28
25楼
楼主是哪里人?我是浙江萧山的,也是在一家印染单位做电工,QQ:403381269

印染电气

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-07-01 21:05:26
26楼

 

         福建长乐~       多交流!            

 yanggj_@126.com          Q: 289980877            

注: 闲人勿扰~

电鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年6月14日
发表于:2008-07-09 10:07:00
27楼

电容补偿是不是自动补偿?如果是的话,检查一下电容的补偿反应时间,减小补偿时间.

 

云飞扬VIP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 545回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1239
  • 注册:2004年4月22日
发表于:2008-07-09 11:22:44
28楼
没病不死人呀,不会总闸质量不行呀

jiangzhi2005

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2005年4月08日
发表于:2012-02-26 07:58:08
29楼

巧呀,上星期我公司600kva变压器低压侧正泰的万能智能型断路主开关在早上8:00多跳闸,本人处理操作遇到的情况和版主非常相似。也是考虑停电后,一些主要负荷,像空调、除尘风机等主要负载都停机了,所以我只停了电容柜后重合闸,竟然没有成功,后逐路断开并检查了分开关柜,然后再合闸才合上,后合上电容柜。检查三相电压,线电压均在410左右。

我判断主要可能有两个方面的原因:1,高压失压,问个供电局,说没有切换过。

                                                                 2,负载问题,线路老化短路接地或低压侧开关负载等问题造成瞬间电流过大等。

                                                                 3,开关性能不良, 脱钩器线圈匝间短路、灵敏度过高等问题造成。4年前我曾经处理过分配电间主智能短路器无故频繁跳闸问题。最终判断是断路器问题,常开的,更换后Ok。

fireT

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 55回
  • 年度积分:19
  • 历史总积分:589
  • 注册:2009年2月07日
发表于:2012-02-26 11:09:09
30楼

难道LZ的1250KVA变压器没有自动调压压降有这么大,而且还是老式断路器跳闸都不显示故障。电缆压降也太大了点吧,比较危险哦


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页