发表于:2008-05-24 19:41:53
楼主
附錄B DOP 系列與各廠牌連線說明
B-1. 串列通訊腳位定義
■ DOP A Series
COM1
腳位 Mode
RS-232
1 N.C
2 RXD
3 TXD
4 N.C
5 GND
6 N.C
7 RTS
8 CTS
9 N.C
COM2
腳位 Mode 1 Mode 2 Mode 3
RS-232 RS-422 RS-485
1 N.C RXD- D-
2 RXD RXD+ D+
3 TXD TXD+ D+
4 N.C TXD- D-
5 GND GND GND
6 N.C RTS- N.C
7 RTS RTS+ N.C
8 CTS CTS+ N.C
9 N.C CTS- N.C
附註
Mode 3 之RS-485 接法為 2&3對接成 D+ , 1&4 對接成 D-。
RS-485 & RS-422 長距離傳輸時, 建議提供良好的接地系統。
不要將電纜包覆之 FGND 與 GND 接在一起, FGND 請焊接在 Connector 的外殼上。
傳輸(成功)率與距離及鮑率有關。
■ DOP AE Series
COM1
腳位 Mode
RS-232
1 N.C
2 RXD
3 TXD
4 N.C
5 GND
6 N.C
7 RTS
8 CTS
9 N.C
COM2
腳位 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6
RS-232 RS-422 RS-485 RS-232x2 RS-422x2 RS-485x2
COM2 1 N.C RXD- D- N.C RXD- D-
2 RXD RXD+ D+ RXD RXD+ D+
3 TXD TXD+ D+ TXD TXD+ D+
4 N.C TXD- D- N.C TXD- D-
5 GND GND GND GND GND GND
COM3
6 N.C RTS- N.C N.C TXD- D-
7 RTS RTS+ N.C TXD TXD+ D+
8 CTS CTS+ N.C RXD RXD+ D+
9 N.C CTS- N.C N.C RXD- D-
■ DOP AS Series
COM1
腳位 Mode 1 Mode 2
RS-232 RS-232x2
COM 1 1 N.C N.C
2 RXD RXD
3 TXD TXD
4 N.C N.C
5 GND GND
COM 3
6 N.C N.C
7 RTS TXD
8 CTS RXD
9 N.C N.C
COM2
腳位 Mode 1 Mode 2
RS-422 RS-485
R- RXD- D-
R+ RXD+ D+
T- TXD- D-
T+ TXD+ D+
GND GND
B-2.下載傳輸Cable線製作
■ 系統畫面 COM Port Down Load
RS-232
DOP 接線端
9 pin D-SUB male (RS-232) PC 接線端
9 pin D-SUB female (RS-232)
RXD (2) (3) TXD
TXD (3) (2) RXD
GND (5) (5) GND
RTS (7) (8) CTS
CTS (8) (7) RTS
■ 直接 USB 下載
USB
B-3. 控制器通訊設定與接線說明
以下說明cable連接各Controller所需接頭及跳線方式:
廠牌 控制器 備註
Delta Delta Controller
For Servo/Inverter/Temperature Controller/PLC
(984 RTU mode / Ascii mode)
DVP PLC
Allen Bradley MicroLogix PLC
SLC5 PLC
Copley Servo (Stepnet Protocol)
Danfoss VLT 2800 (FC Protocol)
Eaton ELC Series PLC
Emerson EC20 Series PLC
Facon
(永宏) FB Series PLC
Festo Festo PLC
GE Fanuc 90 Series SNP PLC
Hitachi EH series
Hust
(億圖) Hust CNC Controller
Jetter Nano Series PLC
JC Series PLC
Keyence KV/KZ Series
Koyo SU/DL Series
K-Sequence
Lenze LECOM-A/B protocol
LG Master-K120S/200S
Glofa GM6 CNET
Master-K CNET
LI YAN
(力揚) LYPLC EX
M2i M2i Master
M2i Slave
Matsushita FP Series
Mirle
(盟立) FAMA SC
Mitsubishi FX / FX2N
A Series/J71UC24
A2A/A2AS/A2USH A1SH/A3N/A2ASH CPU Port
Q Series CPU Port
MKS CT150
Modbus Modbus (Master) --- 984 RTU / ASCII mode
Hexadecimal Address (Master) --- RTU / ASCII mode
nW (Master) --- RTU / ASCII mode
Modbus (Slave) --- RTU / ASCII mode
Modicon TSX Micro Uni Telway
Modbus RTU
TWIDO