1000A的电流用多大的线 点击:12753 | 回复:48



天鸟

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2007-07-28 11:41:00
楼主
1000A的动力箱总空开到配电房的线应该用多大,3根120平方的够吗?第一次搞这么大的电流,还请高手多指点。



杨邪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年6月13日
发表于:2007-07-31 12:06:00
21楼
我这是1017A的总电流 用三根150的

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-31 12:37:00
22楼
其实也与各自的按照环境有关
如果全部线按照在一个狭小的空间,再不通风,电缆发出的热量散发不出去。电缆就需要大点

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2007-07-31 13:44:00
23楼
我这次全部装在200*100的镀锌线槽里,全长有55米

幻 想

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2007年3月26日
发表于:2007-08-01 12:02:00
24楼
50米以内用2跟240的肯定没问题,我用的就是,电缆只是有点温度,我的用了最少3年了

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2007-08-01 14:24:00
25楼
建议用铜排

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2007-08-02 10:17:00
26楼
问题是现在不能用铜排,第一次搞这么大的电流有点没底,还请高手多指点。

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2007-08-02 22:05:00
27楼
建议你还是用铜排,这么大的电流,你用电缆.怎么施工.

杨邪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年6月13日
发表于:2007-08-03 08:30:00
28楼
三根150足够了,我这1017A的也是3根150,而且长度是220米的,用到现在没一点问题。而且也通过了验收和有关部门的检查!

东方知名

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:519
  • 注册:2006年5月18日
发表于:2007-08-03 09:33:00
29楼
240的两根

雁难飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1015回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1419
  • 注册:2004年4月29日
发表于:2007-08-03 09:44:00
30楼
为了安全跟运行经济可以考虑3根240的

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-08-03 12:19:00
31楼
学习了

真彩基因

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2007年4月10日
发表于:2007-08-03 12:26:00
32楼
2根240的差不多了,距离不能太长、注意散热

力元小仪

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 1281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5093
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2007-08-03 13:56:00
33楼
可以

幻 想

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2007年3月26日
发表于:2007-08-04 19:50:00
34楼
2*240

whbwhb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2004年4月01日
发表于:2007-08-04 19:59:00
35楼
3根185的分开放

智多星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-08-04 23:19:00
36楼
3根120平方的足够了

songzg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:96帖 | 732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1884
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2007-08-04 23:26:00
37楼
有点恐怖!

lyp19

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 307回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2007-08-05 19:01:00
38楼
    3根185的

付旦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 864回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1025
  • 注册:2006年11月07日
发表于:2007-08-05 19:21:00
39楼
三根120的不行,在选择电缆大小的时候,你要考虑负荷的使用率有多大,假如是满负荷长期运行的话,电缆按1.5倍算就可以,如果穿管子散热不好的话,适当增大一点没有坏处.
     一般情况下按2倍算就行.

lilinzhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 300回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:890
  • 注册:2006年11月02日
发表于:2007-08-05 21:08:00
40楼
 建议用铜排.安全.可靠,没那么多鸟事

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师