交流接触器资料中AC-1 AC-2 AC-3 AC-4是什么意思? 点击:12510 | 回复:106



lenovo

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:517
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2006-10-23 19:22:00
楼主
交流接触器资料中AC-1 AC-2 AC-3 AC-4是什么意思?能详细解释一下吗?


楼主最近还看过



168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2008-06-29 10:18:11
81楼
受益非浅,感谢, 顶!

xuhonfeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2008年6月03日
发表于:2008-06-29 10:24:06
82楼
学习了,受益非浅,感谢!

tl2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年6月17日
发表于:2008-06-29 18:21:15
83楼
不错。。。。。。。。。。。。。

lizhenjiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年6月21日
发表于:2008-07-01 14:45:26
84楼
受益非浅,感谢!!!!!!

vevee

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:122帖 | 588回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2440
  • 注册:2008年3月12日
发表于:2008-07-01 20:17:59
85楼
引用lenovo 的回复内容:   常用接触器类型
  
  使用类别代号 适用典型负载举例 典型设备 
  AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等 
  AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等 
  AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等 
  AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等 
  AC-5a 放电灯的通断 高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等 
  AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯 
  AC-6a 变压器的通断 电焊机 
  AC-6b 电容器的通断 电容器 
  AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等 
  AC-7b 家用的电动机负载 电冰箱、洗衣机等电源通断 
  AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机 
  AC-8b 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机


学习了

xyh978

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:64帖 | 157回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1027
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2008-07-01 22:03:12
86楼
本身选择接触器就要按照负载类型来选择,很多人没有注意这个问题,光注意功率、电流、线圈电压,往往选择的接触器用不了多久,触点就坏了,抱怨接触器质量太差,其实是选型错误造成的。

虚心123

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2008年5月08日
发表于:2008-07-03 20:49:32
87楼

学习了,受益非浅,感谢!

shlianxu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1009回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1342
  • 注册:2007年4月01日
发表于:2008-07-03 22:13:21
88楼
受益非浅,感谢!                                

lisensmith

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2002年8月26日
发表于:2008-07-04 10:20:01
89楼
电工手册上可以查到的,统一18楼的说法

今夜有风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 1060回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1936
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2008-07-04 18:52:36
90楼

老帖子    有收益   呵呵               

工控之小舟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1482
  • 注册:2006年11月17日
发表于:2008-07-07 16:49:48
91楼
    以前没有注意,学习哈!

山东 小平

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2008-07-09 23:36:50
92楼
AC-1:阻性负载接通与断开
AC-2:绕线电机起、停止,制动;接通和断开额定电流。
AC-3:鼠笼电机起、停止,制动;接通2-3倍额定电流和断开额定电流。
AC-4:鼠笼电机频繁起、停止,制动;接通4-6额定电流和断开2-3倍额定电流。

a49256580

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2008年7月09日
发表于:2008-07-10 00:31:04
93楼
记下这个是不是可以了?
  AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等
  AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等
  AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等
  AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等
  AC-5a 放电灯的通断 高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等
  AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯
  AC-6a 变压器的通断 电焊机
  AC-6b 电容器的通断 电容器
  AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等
  AC-7b 家用的电动机负载 电冰箱、洗衣机等电源通断
  AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机
  AC-8b 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机

蜡笔小新不吃青椒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 680回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1240
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-07-10 08:30:26
94楼

受教了~~

 

 

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-07-10 09:41:03
95楼
这是个好东西,值得学习。谢谢

清贫乐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2004年8月08日
发表于:2008-07-10 09:44:55
96楼

学习学习,非常感谢!

神奇88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1244
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-07-10 11:08:02
97楼

 

支持11楼

fwyf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年3月13日
发表于:2008-07-11 20:08:09
98楼
好好学习啊/////////////////////////

CJS1971

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2008-07-13 18:11:44
99楼
好东西,值得学习。      

漫步的流星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2008-07-15 02:04:11
100楼
引用酷客 的回复内容:学习了.以前不太明白




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师