1、三相重合闸起动回路中的同期继电器常闭触点回路中,为什么要串接检线路有电压常开触点?
答:三相检同期重合闸起动回路中串联KV常开触点,目的是为了保证线路上确有电压才进行检同期重合,另外在正常情况下,由于某种原因在检无压重合方式下,因为断路器自动脱落,线路有电压无法进行重合,此时,如果串有KV常开触点的检同期起动回路与检无压起动回路并联工作,就可以*检同期起动回路纠正这一误跳闸。
2、继电保护装置中的作为电流线性变换成电压 的电流互感器和电抗变压器,其主要区别有哪些?前者如何使 I1与U2:同相?后者如何使I1与U2达到所需要的相位?
答:主要区别在铁芯结构上,TA无气隙,而DKB有气隙,开路励磁阻抗TA大而DKB小;在一次电流和二次电压相位上,TA同相,DKB一次电流落后二次电压90°;TA二 次电压取自负荷电阻R上的压降,为达到同相可并适当的电容,DKB可在二次线圈上并联可变电阻,*改变电阻获得所需的相位。
3、发电机励磁回路为什么要装设一点接地和两点接地保护?
答:发电机励磁回路一点接地,虽不会形成故障电流通路,从而不会给发电机造成直接危害,但要考虑第二点接地的可能性,所以由一点接地保护发出信号,以便加强检查、监视。当发电机励磁回路发生两点接地故障时:①由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤发电机转子本体;②破坏发电机气隙外伤的对称性,引起发电机的剧烈振动;③使转子发生缓慢变形而形成偏心,进一步加剧振动。所在在一点接地后要投入两点接地保护,以便发生两点接地时经延时动作停机。 

4、发电机的失磁保护为什么要加装负序电压闭锁装置?
答:在电压互感器一相断线或两相断线及系统非对称性故障时,发电机的失磁保护可能要动作。为了防止失磁保护在以上情况下误动,加装负序电压闭锁装置,使发电机失磁保护在发电机真正失磁时,反映失磁的继电器动作,而负序电压闭锁继电器不动作。
5、由A、C相电流互感器差接线构成的保护,当被保护线路发生各种相间短路故障时,以三相短路为基准,其相对灵敏度各如何?
答:因为三相短路时流经继电器的电流Ik=√3I(3),AC两相短路时流经继电器的电流为Ik=2I(2)=2×(√3/2·I(3))。
  BC两相短路时流经继电器的电流为Ik= I(2)= I(3)。
  AB两相短路时流经继电器的电流为 Ik= I(2)= I(3)。
  所以,以三相短路时的灵敏度KS= 1为基准,则AC相短路时KS= 1,AB、BC相短路时KS=1/2。
6、为什么高压电网中要安装母线保护装置?
答:母线上发生短路故障的机率虽然比输电线路少,但母线是多元件的汇合点,母线故障如不快速切除,会使事故扩大,甚至破坏系统稳定,危及整个系统的安全运行,后果十分严重。在双母线系统中,若能有选择性的快速切除故障母线,保证健全母线继续运行,具有重要意义。因此,在高压电网中要求普遍装设母线保护装置。
7、什么叫电抗变压器?电抗变压器为什么带气隙?
答:电抗变压器是一个一次绕组接于电流源(即输入电源),二次绕组接近开路状态的变压器(即输出电压),其电抗值(称为转移阻抗)即为励磁电抗。因为要求它的励磁电抗Ze要小,并有较好的线性特性,所以磁路中要有间隙。电抗变压器的励磁阻抗Ze基本上是电抗性的,故U2超前一次电流I1,近90°。
8、准同期并列的条件有哪些?条件不满足将产生哪些影响?
答:准同期并列的条件是待并发电机的电压和系统的电压大小相等、相位相同且频率相等。
上述条件不被满足时进行并列,会引起冲击电流。电压的差值越大,冲击电流就越大;频率的差值越大,冲击电流的周期越短。而冲击电流对发电机和电力系统都是不利的。
9、何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角?为什么要调整其最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角?
答:方向阻抗继电器的最大动作阻抗(幅值)的阻抗角,称为它的最大灵敏角φs被保护线路发生相间短路时,短路电流与继电器安装处电压间的夹角等于线路的阻抗角ΦL,线路短路时,方向阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm,等于线路的阻抗角φL,为了使继电器工作在最灵敏状态下,故要求继电器的最大灵敏角φS。等于被保护线路的阻抗角φL。
10、什么叫电压互感器反充电?对保护装置有什么影响?
答:通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反充电。如220kV电压互感器,变比为2200,停电的一次母线即使未接地,其阻抗(包括母线电容及绝缘电阻)虽然较大,假定为1MΩ,但从电压互感器二次测看到的阻抗只有1000000/(2200)2=0.2Ω,近乎短路,故反充电电流较大(反充电电流主要决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗),将造成运行中电压互感器二次侧小开关跳开或熔断器熔断,使运行中的保护装置失去电压,可能造成保护装置的误动或拒动。
11、为什么发电机要装设低电压闭锁过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器?
答:这是为了作为发电机的差动保护或下一元件的后备保
护而设置的,当出现下列两种故障时起作用:
(1)当外部短路,故障元件的保护装置或断路器拒绝动作时。
(2)在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时。
为了使这套保护在发电机加压后未并人母线上以前,或从母线上断开以后(电压未降),发生内部短路时,仍能起作用,所以要选用发电机中性点处的电流互感器。 
12、大容量发电机为什么要采用100%定子接地保护?并说明附加直流电压的100%定子绕组单相接地保护的原理。
答:利用零序电流和零序电压原理构成的接地保护,对定子绕组都不能达到100%的保护范围,在*近中性点附近有死区,而实际上大容量的机组,往往由于机械损伤或水内冷系统的漏水等原因,在中性点附近也有发生接地故障的可能,如果对这种故障不能及时发现,就有可能使故障扩展而造成严重损坏发电机事故。因此,在大容量的发电机上必须装设100%保护区的定子接地保护。

  附加直流电源100%定子接地保护原理如图F-1所示,发电机正常运行时,电流继电器KA线圈中没有电流,保护不动作。当发电机定子绕组单相接地时,直流电压通过定子回路的接地点,加到电流继电器KA上,使KA中有电流通过而动作,并发出信号。
13、为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护?
答:负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场,使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷),使其体积增大比容量增大要小,同时,基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此,转子的负序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大,A值越小,转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型发电机的负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I2t,I2越大,允许的时间越短,I2越小,允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应采用负序反时限过流保护。
14、发电机为什么要装设负序电流保护?
答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在发电机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位局部灼伤,严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的交变电磁力矩,将作用在转子大轴和定子机座上,引起频率为100Hz的振动。
为防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。
15、试分析发电机纵差保护与横差保护作用及保护范围如何?能否互相取代?
答:纵差保护是实现发电机内部短路故障保护的最有效的保护方法,是发电机定子绕组相间短路的主保护。
横差保护是反应发电机定子绕组的一相匝间短路和同一相两并联分支间的匝间短路的保护,对于绕组为星形连接且每相有两个并联引出线的发电机均需装设横差保护。
  在定子绕组引出线或中性点附近相间短路时,两中性点连线中的电流较小,横差保护可能不动作,出现死区可达15%一20%),因此不能取代纵差保护。
16、负序电流继电器,当其电抗变压器的两个一次绕组或二次绕组与中间变流器的绕组相应极性接反时,会产生什么结果?怎样防止?
答:负序电流继电器的电抗变压器两个一次绕组或二次绕组与中间变流器绕组的相应极性接反时,负序继电器将变为正序继电器。由此继电器构成的保护在投入运行后,尽管没有发生不对称故障,但只要负荷电流达到一定数值时,就会误动作。为保证负序电流继电器接线正确,防止出现上述情况,必须采取以下措施:
(1)通三相电源检查负序电流继电器的定值。 
(2)用单相电源试验时,应按照负序滤过器的原理测量其相对极性,使之合乎要求,并须用负荷电流来检验,确认接线正确无误后,才投入运行。
17、为什么220kV及以上系统要装设断路器失灵保护,其作用是什么?
答:220kV以上的输电线路一般输送的功率大,输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故应装设断路器失灵保护装置,有选择地将失灵拒动的断路器所在(连接



大方的风格

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1631
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2009-07-13 16:51:42
81楼
写的非常好,谢谢.


蔡鹏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年7月10日
发表于:2009-08-26 21:26:14
82楼

希望有更多更好相关知识放送

大花猫123456

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:424
  • 注册:2003年1月08日
发表于:2009-10-27 10:06:05
83楼
有没有关于保护定值计算的

赵美

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2009年11月13日
发表于:2009-11-15 20:41:09
84楼
对我们调试有很大作用,在此感谢!

金陵武

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年6月05日
发表于:2010-06-05 12:58:25
85楼
谢谢,对我以后工作很有参考价值,先存档了。

longfei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:219
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2010-08-03 22:44:43
86楼
不错,很有用,多谢了哥们!

xiehanbingchao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年3月21日
发表于:2011-03-21 10:18:51
87楼
不错,很有用,多谢了哥们!

study_yu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2012年8月28日
发表于:2012-10-25 12:05:40
88楼

学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页