发表于:2005-12-20 22:33:00
楼主
发输变电专业有关的试题样题及答案分列如下:供参考。
一、单选题
1.工程建设标准设计分为:
A.国家、行业、地方三级; B.国家级、行业和地方级二级;
C.不分级; D.国家和行业级,地方级二级。
答案:D
2.以下对于建设项目经济评价的描述正确的一项是:
A.只评价项目本身的财务指标;
B.除A外,还要评价对当地财政的贡献;
C.除A外,还要评价对环境的影响;
D.除A, B, C外,还要评价对宏观经济及社会发展的影响。
答案:D
3.凡是向有地方排放标准的地区排放废气、废水的电气工程,环保治理的措施应执行:
A.国家排放标准; B.地方排放标准;
C.行业排放标准; D.以国家标准为主参考地方标准。
答案:B
4.地展基本烈度为lx度地区不宜建哪种电压等级的变电所?
A.500kV及以上; B. 330kV及以上;
C. 220kV及以上; D .110kV及以上。
答案:A
5.对于SF6封闭式组合电器的选型,以下哪种说法不正确?
A.断路器元件断口布置型式可采用水平或垂直布置;
B.电压互感器元件宜采用电容式;
C.封闭电器的适当部位应装伸缩接头;
D.封闭电器内各元件应分成若干气隔,除断路器外,其余气隔压力宜采用相同气压。
答案:B
6.额定电压为35 kV的系统中,电气设备允许最高工作电压(即设备的额定电压)为下列何值?
A. 35kV; B.37kV;
C. 40.5kV; D.42Kv。
答案:c
7. GW6-220型母线隔离开关动、静触头之间的最小电气距离不应小于下列何值?
A.1800 mm; B.2000mm;
C.2550mm; D.3800mm。
答案:C
8. 通常发电机回路的安全性要求较高,试问该回路若用电力电缆时,则电力电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属护套之间额定电压的选择,下列哪一种说法较正确?
A. 应采用173%的使用回路工作相电压;
B. 应采用不低于133%的使用回路工作相电压;
C. 应采用100%的使用回路工作相电压;
D. 应采用200%的使用回路工作相电压。
答案:A
9.在HOW变电所中的控制电缆一般宜选用下列哪种额定电压的(无屏蔽)电缆?
A.600/1000V; B.450/750V;
C.300/500V; D.250V。
答案:B
10.一台容,为20000kVA, 110±2×2.5 % /l0kV的变压器,当l0kV侧采用YJV22-3×185电缆与配电装置相连,l0kV电缆重.敷设在空气中,空气温度不超过4090 ,需YJV22-3×185电缆多少根?(已知:多根、YJLV22-3×185铝芯电缆重处敷设在环温40℃空气中载流量为211A)
A.4(按四舍五入取值); B.5;
C.6(铜、铝载流量没有换算);D.7(铜、铝载流量换算颠倒)。
答案:B
11.电缆终端的绝缘特性选择,其额定电压及其绝缘水平,不得低于以下哪种规定?
A.不得低于所连接电缆操作过电压及其绝缘水平;
B.不得低于所连接电缆额定电压及其绝缘水平;
C.不得低于所连接电缆雷击过电压及其绝缘水平;
D.不得低于所连接电缆133%的使用回路工作相电压及其绝缘水平。
答案:B
12.某35 kV配电装置室长70m,按规程规定宜设置几个出口?
A.一个出口; B.两个出口;
C.三个出口; D.四个出口。
答案:C
13.屋外配电装置,当电气设备外绝缘最低部位距地面小于下列何值时,应装设固定遮拦?
A.1.8m; B.2m;
C.2.3m; D.2.5m。
答案:D
14. 3-35kV低电阻接地系统、3-66kV非低电阻接地系统计算用操作过电压值分别为:
A. B.
C. D.
答案:C
15.已知330kV避雷器雷电冲击残压为760 kV,操作冲击残压为