科学技术是人类社会存在和发展的基石,技术不但需要,而且还应该与时俱进,随着社会发展的需要得到加强和升华。敏感元件与传感器技术发展迅猛,是当代科学技术发展的重要标志,与通信技术、计算机技术构成信息科学技术的三大支柱。21世纪是人类全面进入信息电子化的时代,随着人类探知领域和空间的拓展,使得人们需要获得的自然信息的种类日益增加,需要信息传递的速度加快,信息处理能力增强,因此要求与此相对应的信息获取技术即传感技术必须跟上信息化发展的需要。如果把智能控制器比作人的 “大脑”,那么电子传感器则酷似人的“五官”(视觉、嗅觉、味觉、听觉和触觉)。传感器的输出分为电流型与电压型,如果是电压型输出可与本公司的PLC直接相连;若为电流型输出,就需要一些转换。本公司智能控制器产品(SR和FAB)是怎样与各种传感器配合使用的呢? 下面我们给出具体详细介绍。
关键字
传感器 智能控制器(PLC) SR FAB 智能控制器与各种传感器配合使用
工作原理分析
基本上,传感器对物理量的变化会变换成电阻、电流或电压等形式之变化量,最后需以一转换电路转换成电压输出。然后才可以经由控制单元接口撷取至计算机中进行处理做各种自动化控制的应用,完成感测电路应如下图:
感测组件物理量变化 转换电路 电压输出 控制单元接口
接近开关的主要功能说明
1、检验距离 检测电梯、升降设备的停止、起动、通过位置;检测车辆的位置,防止两物体相撞检测;检测工作机械的设定位置,移动机器或部件的极限位置;检测回转体的停止位置,阀门的开或关位置;检测气缸或液压缸内的活塞移动位置。
2、尺寸控制 金属板冲剪的尺寸控制装置;自动选择、鉴别金属件长度;检测自动装卸时堆物高度;检测物品的长、宽、高和体积。
3、检测物体存在有否 检测生产包装线上有无产品包装箱;检测有无产品零件。
4、转速与速度控制 控制传送带的速度;控制旋转机械的转速;与各种脉冲发生器一起控制转速和转数。
5、计数及控制 检测生产线上流过的产品数;高速旋转轴或盘的转数计量;零部件计数。
6、检测异常 检测瓶盖有无;产品合格与不合格判断;检测包装盒内的金属制品缺乏与否;区分金属与非金属零件;产品有无标牌检测;起重机危险区报警;安全扶梯自动启停。
7、计量控制 产品或零件的自动计量;检测计量器、仪表的指针范围而控制数或流量;检测浮标控制测面高度,流量;检测不锈钢桶中的铁浮标;仪表量程上限或下限的控制;流量控制,水平面控制。
8、识别对象 根据载体上的码识别是与非
原理分析
例1、 电感式双线直流接近开关
示意图:
电路原理图
等效电路图
在等效电路图中,虚框代表接近开关;Z代表接近开关的感测组件;R0代表附加电阻;RL代表负载PLC的等效电阻;Ib代表接近开关正常工作时感测组件的输出电流,也是三极管的基极电流;Ic三极管的基电极电流;Ie三极管的发射极电流;I0是接近开关的输出电流;在L+与L-之间加一电压提供感测组件和三极管的驱动电压。符号“ ”表示有共同的参考电位点,并非真正的大地,这样,电路中各点的电位实际上就是与该点的电位差(即电压)。
工作过程,当接近开关接近金属时感测组件Z就会有一电流Ib流入三极管的基极,驱使三级管工作,此时有电流Ie流入电阻R0,在电阻R0上有一电位差V0,所以在并联在R0两端的PLC上就有V0的电压输入信号。用具体实例来分析说明R0大小范围和跨接PLC对电路的影响。
接近开关技术参数:输入电压DC10V~30V,漏电流I’ ≤0.8mA ,输出电流I0=100mA ;
PLC 技术参数: 型号SR-12MRDC,输入电压12V~24V, 输入电阻RL842KΩ,
输入信号为0的电压范围DC 0V~5V,
输入信号为1的电压范围DC 12V~24V。
在接近开关为off时,有漏电流I’假设为最大值0.8mA输入信号为0的最大电压U为5V,此时需要电阻为:
R0 = U/I’
R0 = 5V/0.8mA =6.25KΩ
电阻R0若大于此值,就会引起输入信号为0时的勿动作,所以电阻R0的最大值为6.25KΩ。
在接近开关为on时,有输出电流I0假设为最大值100mA 接近开关的最大额定电压U为30V,此时需要电阻为:
R0 = U/I0
R0 = 30V/100mA =300Ω
电阻R0若小于此值,就会对接近开关有损害甚至损坏,所以电阻R0的最小值为300Ω。
鉴于以上接近开关的漏电流,输出电流,最大额定电压,和负载PLC的复位电压等技术参数的关系,外加电阻R0的值为:
300Ω≤R0≤6.25KΩ
推荐电阻值为4.7KΩ.
当PLC与接近开关联合使用时,对接近开关的输出的影响是怎样的呢?
首先,PLC与接近开关联合使用时是把PLC并联在R0的两端,取R0上的电位差作为PLC的输入电压,已知PLC的输入电阻RL的值为842KΩ;对接近开关而言,此时外接等效电阻R’为RL与R0的并联电阻:
R’=R0//RL=(R0·RL)/(R0+RL)
因为
300Ω≤R0≤6.25KΩ, RL值为842KΩ,
所以 RL>>R0
所以 R’≌R0
因此PLC的连接对接近开关的输出影响不大,可忽略不计。
接近开关与SR的具体连接如下图:
例2、 电感式双线交流接近开关
示意图:
电路原理图
等效电路图
在等效电路图中,虚框代表接近开关;Z代表接近开关的感测组件;R0代表附加电阻;RL代表负载PLC的等效电阻;Ib代表接近开关正常工作时感测组件的输出电流, I0是接近开关的输出电流;在L与N之间加一电压提供驱动电压。符号“ ”表示有共同的参考电位点,并非真正的大地,这样,电路中各点的电位实际上就是与该点的电位差(即电压)。
工作过程,当接近开关接近金属时感测组件Z就会有一电流Ib流入可控硅的控制极,驱使可控硅工作,此时有电流I0流入电阻R0,在电阻R0上有一电位差V0,所以并联在R0两端的PLC上就有V0的电压输入信号。用具体实例来分析说明R0大小范围和跨接PLC对电路的影响。
接近开关技术参数:输入电压AC90V~250V,漏电流I’ ≤1.7mA ,输出电流I0=200mA ;
PLC 技术参数: 型号SR-12MRAC,输入电压100V~240V, 输入电阻RL值为842KΩ,
输入信号为0的电压范围DC 0V~ 40V,
输入信号为1的电压范围DC 85V~240V。
在接近开关为off时,有漏电流I’假设为最大值1.7mA输入信号为0的最大电压U为40V,此时需要电阻为:
R0 = U/I’
R0 = 40V/1.7mA =23.5KΩ
电阻R0若大于此值,就会引起输入信号为0时的误动作,所以电阻R0的最大值为23.5KΩ。
在接近开关为on时,有输出电流I0假设为最大值200mA 接近开关的最大额定电压U为250V,此时需要电阻为:
R0 = U/I0
R0 = 250V/200mA =1.25KΩ
电阻R0若小于此值,就会对接近开关有损害甚至损坏,所以电阻R0的最小值为1.25KΩ。
鉴于以上接近开关的漏电流,输出电流,最大额定电压,和负载PLC的复位电压等技术参数的关系,外加电阻R0的值为:
1.25KΩ≤R0≤23.5KΩ
在实际应用中接近开关正常工作时,假设接电源U为AC220V,电阻R0为20KΩ,
此时
I0=U/R0
I0=220V/20KΩ=11mA
此电阻上的功率P0为:
P0=I0²·R0
P0=2.24W
所以在此电压下接近开关正常工作时电阻R0会产生热,在电阻选用时一定要选择足够大功率的电阻,以防电阻过热而烧毁。
推荐 电源电压AC110V时,使用10 KΩ 3W(5W)电阻;
电源电压AC220V时,使用20 KΩ 10W(20W)电阻;
如果发热过大时,请换用更大瓦数的电阻。
当PLC与接近开关联合使用时,对接近开关的输出的影响是怎样的呢?
首先,PLC与接近开关联合使用时是把PLC并联在R0的两端,取R0上的电位差作为PLC的输入电压,已知PLC的输入电阻RL的值为842KΩ;对接近开关而言,此时外接等效电阻R’为RL与R0的并联电阻:
R’=R0//RL=(R0·RL)/(R0+RL)
因为 1.25 KΩ≤R0≤23.5KΩ, RL值为842KΩ,
所以 RL>>R0
所以 R’≌R0
因此PLC的连接对接近开关的输出影响不大,可忽略不计。
接近开关与SR的具体连接如下图: