线径的选取??? 点击:601 | 回复:2



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-19 22:48:00
楼主
请问各位大哥一个很菜的问题,工厂供电中,机床安装时,选用电线线径,保护装置等,都要通过额定电流来选取.   额定电流的选取是只要考虑主电机的额定功率,还是考虑机床的总额定功率?例如现在有一个数控车床,主电机额定功率是30kw,而整个车床的总额定功率50kw以上,二都接近一倍,工厂供电书上都是按主电机功率选取的,但没说过实际中的这种情况,现在这个例子二都接近一倍,该怎么选?



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-19 17:28:00
1楼
主机的供电按主机功率选线,整个机床的供电按机床的总额定功率选线为好。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-19 22:48:00
2楼
我也这样想,但你可以确定吗?自己从前是这样做的吗? 不是我罗嗦,而是,一个是书上举例有某某机床时都是只考虑主电机,而没有提到过机床总额定功率。二是我在军工厂工作,这儿所有的技术人员都是按主电机选取的,我那样选会被人骂我傻B的。